<p style="text-indent:28px"><span style="font-family: 宋体">当变频器在启动的过程中出现</span>TPF<span style="font-family:宋体">【转矩验证故障】时,如果是开环测试时出现,需确认</span>P4.40<span style="font-family:宋体">是否设置为</span>1<span style="font-family:宋体">,使能</span>IF<span style="font-family: 宋体">模式;如果</span>P4.40=1<span style="font-family:宋体">或者是在闭环的情况下出现,则可以适当增大</span>P90.16<span style="font-family:宋体">【正转抱闸松闸频率】和</span>P90.17<span style="font-family:宋体">【反转转抱闸松闸频率】、或者适当减小</span>P90.14<span style="font-family:宋体">【正转抱闸松闸力矩】和</span>P90.15<span style="font-family:宋体">【反转转抱闸松闸力矩】,为避免出现松闸时由于力矩不够出现溜车的情况,一般选择增大松闸频率的方案。</span></p><p><br/></p>