返回列表 发布新帖

D0驱动器750附加报文如何使用

474 0
发表于 2024-7-10 18:16:53 | 查看全部 阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
<p style="line-height: normal;"><span style="text-wrap: wrap;">可使用3、102、105</span><span style="text-wrap: wrap;">报文+750附加报文对转矩进行控制和状态读取。</span></p><p style="line-height: normal;">当使用西门子报文 102 或 105 报文进行组态轴时,
通过控制字 STW1.14 进行转矩模式切换。通过 MC_TorqueLimiting、MC_TorqueRange、MC_TorqueAdditive 功能
块命令进行转矩控制。<br/></p><p style="line-height: normal;"><span style="text-wrap: wrap;">当使用</span>报文 3 组态工艺对象,附加报文 750 通过程序实现转矩限幅功能并读取实际转矩。但报文 3 的 STW1.14 不是闭环扭矩控制,所以无法使用报文 3 + 750 来实现附加转矩给定。</p><p style="line-height: normal;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">注:102 报文不支持工艺对象,所以工艺对象和附加转矩给定无法同时使用。</span></p>