DA200-D0驱动器报Er24-5报警

311 0
发表于 2024-7-10 18:16:53 | 查看全部 阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
客户反馈通过通讯FB284使能的同时,为了安全可靠,同时通过端子使能,此时会出现Er24-5网线断线情况。通过测试验证未出现该问题。通过通讯使能和端子使能,或的关系,当出现Er24-5报警后,如果外部端子使能还给信号,会出现不能报警清除现象,所以不建议在通讯使能的同时,也通过端子使能方式。