DA200-D0驱动器与西门子PLC使用111报文报PROFINET非循环服务超时

611 0
发表于 2024-7-10 18:16:53 | 查看全部 阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
<p>通过非周期通讯功能块FB287(SINA_PARA_S)读写驱动器侧参数较多时,如果采用轮训方式会导致非周期通讯占用带宽较大,从而引起非周期循环通讯故障;</p><p>解决方法:将轮训程序放入 OB35 100MS定时中断</p><p><br/></p>