一客户使用一台GD300-022G-6变频器停机过程中跳UV故障

268 0
发表于 2024-7-10 18:16:53 | 查看全部 阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
分析:变频器运行中正常,停机时才报UV故障,应该是现场电源问题引起。后来客户再来电说电源在停机时输入电压由700V下降到500V。