中联施工梯GD350-39无警告代码常见故障处理

364 0
发表于 2024-7-10 18:16:53 | 查看全部 阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
<p>常见异常1:限位互斥导致变频器无法运行,无故障代码</p><p>解决思路: 查看逻辑板上指示灯,看上下限位或减速限位是否同时触发。</p><p>常见异常2:下限位处,变频器闭环无法运行,开环能运行,无故障代码</p><p>解决思路: 开环模式将施工梯运行至脱离下限位,再切换闭环,看能否下行,如果能下行,则是误触发了零私服警告,断电重启并将零私服脉冲阈值调大到200左右。</p><p>常见异常3:施工梯无法运行,无故障代码,逻辑板上的指示灯正常</p><p>解决思路:警告代码可能因现场司机操作,导致键盘面板上警告显示暂时消失,但就绪位置会有警告提示,可查看当前警告逻辑板P15.06参数或断电重启等警告代码复现,防坠微动限位触发可能性比较大,可优先排查。</p>