中联施工梯GD350-39无警告代码常见故障处理 ...
返回列表
发布新帖
中联施工梯GD350-39无警告代码常见故障处理
749
0
0108453
Lv.6
发表于 2024-7-10 18:16:53
|
查看全部
阅读模式
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
立即注册
×
<p>常见异常1:限位互斥导致变频器无法运行,无故障代码</p><p>解决思路: 查看逻辑板上指示灯,看上下限位或减速限位是否同时触发。</p><p>常见异常2:下限位处,变频器闭环无法运行,开环能运行,无故障代码</p><p>解决思路: 开环模式将施工梯运行至脱离下限位,再切换闭环,看能否下行,如果能下行,则是误触发了零私服警告,断电重启并将零私服脉冲阈值调大到200左右。</p><p>常见异常3:施工梯无法运行,无故障代码,逻辑板上的指示灯正常</p><p>解决思路:警告代码可能因现场司机操作,导致键盘面板上警告显示暂时消失,但就绪位置会有警告提示,可查看当前警告逻辑板P15.06参数或断电重启等警告代码复现,防坠微动限位触发可能性比较大,可优先排查。</p>
回复
举报
返回列表
发布新帖
回复
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
0108453
Lv.6 专深精研
主题
23
回帖
0
积分
1152
+ 关注
发消息
图文热点
Modbus RTU Master (HEX add)的起始地址
353 人气
#HMI
[英选课堂]关注英威腾技术支持与服务公众号
851 人气
#通用伺服系统
GD5000运行中频繁报单元过压或输出缺相故障
2016 人气
#高压变频器
TS系列PLC 轴组态编码器模式如何选择?
6171 人气
#PLC
推荐话题
1
DA200 编码器调零
4586 阅读
Zhang8080
2
TS系列PLC 轴组态编码器模式如何选择?
6172 阅读
13031738528
3
GD20系列变频器功能地址如何换算成寄存器编号用于PLC的MODBUS编程?
3262 阅读
Frankshi
4
DA200伺服可以在运行过程中实时整定吗?
3924 阅读
曹理
5
TM752
3872 阅读
uma.automation
最新发布
英威腾DA200A如何备份参数
Modbus RTU Master (HEX add)的起始地址
AX71插补指令未找到
变频器工作环境要求
变频器长期不用会怎样?
变频器过压报警的原因
电机失速防止功能是什么
电机再生制动的原理
Copyright © 2001-2025
英威腾技术论坛
版权所有
All Rights Reserved.
粤ICP备07504406号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表