某衡阳成套客户,GD350-355G-4变频器调试上电报,32:对地短路故障1(ETH1)

338 0
发表于 2024-7-10 18:16:53 | 查看全部 阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
<p>远程指导排查,变频器UVW后接输出电抗器,让客户把UVW动力线拆掉,上电反馈面板无显示,判断变频器供电与输出线可能接反,让客户查输入输出动力线,发现输入输出动力电缆反接了,纠正后,上电且运行正常。</p>