返回列表 发布新帖

某客户提升设备GD20-09上升一运行报OV1,OV2,OV3都有可能出现的故障处理

370 0
发表于 2024-7-10 18:16:53 | 查看全部 阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;报过压问题:经现场查看,发现变频器未配制动电阻,设备有配重,朝某个方向运行报过压,设备存在电机发电工况,用制动电阻去现场测试后,问题解决;</p>