GD20-09 S5接常闭信号导致无显示
544
0
zhante
Lv.6
发表于 2024-7-10 18:16:53
|
查看全部
阅读模式
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
立即注册
×
<p>GD20-09 S5端子接常闭信号送电会出现无显示,主要是该产品共有 8 个开关量输入 S 端子,其中 S5 端子刚好复用了 DSP 的 GPIO34 引脚,其他 S
端子功能为独立功能。根据 TMS320F28034 芯片手册内容可知 ,当 GPIO34 引脚上电前为低电
平“0”时,DSP 会进入等待模式,故上电之前,如果 S5 端子接常闭点给到 CPU 引脚信号就是
“0”电平,会导致变频器会一直进入等待模式,而无法正常工作。所以 S5 端子在上电之前,
必须只能用于常开点,不能用于常闭点;上电正常显示之后,可以正常接收常闭点信号。</p>