电机一动就报Er18-3或者Er1-0,屏蔽缺相报警后报Er18-2

92 0
发表于 2024-7-10 18:16:53 | 查看全部 阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
<p>电机报警Er18-3,若检查电机线没有缺相,则可设置4.77(电机缺相检测时间)为0进行屏蔽,但随后就报警Er18-2,故检查电机线缆,经检查,电机动力线缆与电机插头处的铜片间距略宽,造成接触不良,将铜片间距缩小后问题解决。</p>