返回列表 发布新帖

DA200-C0伺服报出19-0

222 0
发表于 2024-7-10 18:16:53 | 查看全部 阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
<p>19-0为过速故障。CANopen通讯应用:</p><p>扭矩切换位置模式时报出19-0:波形查看电机转速超过6000rpm,实际波形观测P4.12总线位置指令,10ms发出475186个脉冲,一圈脉冲数10000</p><p>建议修改程序位置指令,适当增加加减速时间</p>