返回列表 发布新帖

DA180-C0驱动器上电后提示Er26-2子索引不存在报警

176 0
发表于 2024-7-10 18:16:53 | 查看全部 阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
使用AX72控制器带DA180-C0驱动器,同时上电后伺服会报Er26-2子索引不存在报警,通过AX72控制器在线程序监控,驱动器会有叹号提示。出现这个问题是驱动器程序版本低导致,将ARM版本号升级为1.17版本,并对应使用新的1.17版本EDS配置文件即可。

回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Copyright © 2001-2025 英威腾技术论坛 版权所有 All Rights Reserved. 粤ICP备07504406号
关灯 在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表