返回列表 发布新帖

DA200伺服驱动器带第三方电机时一使能电源就会漏保空开跳闸的问题处理。

624 0
发表于 2024-7-10 18:16:53 | 查看全部 阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
<p>该问题出现的原因为带第三方电机,且电机动力线较长(40M),并带有屏蔽层,所以导致使能之后电机漏电流较大,而现场使用的漏保开关额定漏电流较小,所以导致漏保开关跳闸,对于该情况,可以使用更大漏电流的漏保开关,或者不使用漏保空开。<br/></p>

回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册