<p>1、检查伺服网线引脚是否正确,DA200的485通讯CN3引脚为4、5引脚,使用万用表测量是否正确使用到4、5引脚,同时接线是否为手拉手接线。</p><p>2、伺服与触摸屏连接时可通过工装抓取报文分析,检查卡帧在哪几个指令上进行优化。</p><p>3、触摸屏与伺服进行485通信时需要设置一定的命令延时保证不会卡帧,例如设置10ms命令延时左右。</p>