<p style="color: rgb(65, 68, 70); font-family: Arial, 微软雅黑, 宋体; font-size: 12px; text-align: justify; white-space: normal;">1 检查输入电压是否偏高,调整电压至正常范围(380V±15%),使直流母线电压不高于800V。</p><p style="color: rgb(65, 68, 70); font-family: Arial, 微软雅黑, 宋体; font-size: 12px; text-align: justify; white-space: normal;">2 检查变频器参数设置是否正确,或电机自学习参数是否正确,不正确请按实际情况更改正确的参数。</p><p style="color: rgb(65, 68, 70); font-family: Arial, 微软雅黑, 宋体; font-size: 12px; text-align: justify; white-space: normal;">3 检查加速时间是否太短,在条件允许下适当地延长加速时间。</p><p style="color: rgb(65, 68, 70); font-family: Arial, 微软雅黑, 宋体; font-size: 12px; text-align: justify; white-space: normal;">4 确定变频器在加速过程中是否有外力拖动电机,如果有外力驱动,可以设法取消此外力或者加装制动装置。</p><p><br/></p>