DA200设置P0.35(正向软限位)和P0.36(反向软限位),点动时R0.02超正负限位值为何没停止?

107 0
发表于 2024-7-10 18:16:53 | 查看全部 阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
<p>P0.35和P0.36仅在位置模式下生效,点动为速度模式运行,伺服软限位不生效不停止。注意:当 P0.35=0,且 P0.36=0 时, 软件限位不起作用。</p>