关于伺服上位机: 1、在进行伺服上位机读取参数的操作时 ...
返回列表
发布新帖
关于伺服上位机: 1、在进行伺服上位机读取参数的操作时,显示读取失败 2、在进行参数修改之前应该先做什么 3、上位机软件中参数显示参数错误,并且无法修改,显示NULL 4、在上位机中修改参数但是电机却没有按照修改后的参数运行
383
0
0100965
Lv.6
发表于 2024-7-10 18:16:53
|
查看全部
阅读模式
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
立即注册
×
<p>1、读取失败的原因有硬件(伺服器,上位机软件,通讯线)或软件(配置表不对)的问题,可根据更换网线、上位机或者伺服的方式确认问题所在</p><p>2、先读取数据,将数据备份,以防在原有错误基础上产生新的错误</p><p>3、版本号不一样,导致参数数量不一样,故参数对不上,出现错误,需选择正确型号</p><p>4、(1)功能所需要的功能码没设置完全 (2)设置好功能码参数后,没有按照参数修改生效方式进行后续操作</p><p><br/></p>
回复
举报
返回列表
发布新帖
回复
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
0100965
Lv.6 专深精研
主题
407
回帖
0
积分
2208
+ 关注
发消息
图文热点
Modbus RTU Master (HEX add)的起始地址
388 人气
#HMI
[英选课堂]关注英威腾技术支持与服务公众号
862 人气
#通用伺服系统
GD5000运行中频繁报单元过压或输出缺相故障
2040 人气
#高压变频器
TS系列PLC 轴组态编码器模式如何选择?
6227 人气
#PLC
推荐话题
1
DA200 编码器调零
4616 阅读
Zhang8080
2
TS系列PLC 轴组态编码器模式如何选择?
6228 阅读
13031738528
3
GD20系列变频器功能地址如何换算成寄存器编号用于PLC的MODBUS编程?
3307 阅读
Frankshi
4
DA200伺服可以在运行过程中实时整定吗?
3946 阅读
曹理
5
TM752
3908 阅读
uma.automation
最新发布
INVT Workshop如何备份伺服驱动器参数
英威腾DA200A如何备份参数
Modbus RTU Master (HEX add)的起始地址
AX71插补指令未找到
变频器工作环境要求
变频器长期不用会怎样?
变频器过压报警的原因
电机失速防止功能是什么
Copyright © 2001-2025
英威腾技术论坛
版权所有
All Rights Reserved.
粤ICP备07504406号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表