返回列表 发布新帖

伺服新通电垂直轴会掉落,参数导入后重新上电正常的问题

104 0
发表于 2024-7-10 18:16:53 | 查看全部 阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
<p>可能是抱闸接线选择了DO1作为信号来源,伺服DO1默认设置为伺服准备好信号,通电后无故障输出有效导致抱闸继电器得电释放掉落。参数导入后设置为0X005松抱闸信号,仅在伺服使能开管后有效输出。未避免垂直轴异常动作,建议在第一次上电前拔掉相关的抱闸继电器,参数导入后再接通。</p>

回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册