通过伺服驱动器面板查看伺服R0.30状态处于强电的状态,到不了准备就绪的状态是啥问题啊?

179 0
发表于 2024-7-10 18:16:53 | 查看全部 阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
先用万用表测量L1C和L2C交流电,然后再测量+和-的直流电并且和R0.07做对比; 19年的老机器以往大多数情况就是扇热器有孔风扇带入粉尘腐蚀了母线电压采样电路引起母线电压采样有较大纹波导致无法完成初始化状态;