110KW跳闸

228 0
发表于 2024-7-10 18:16:53 | 查看全部 阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
该机在最近一周跳闸2次,都是下午2点左右发生。首先检查变频器主回路正常,无损坏,只有Uv欠压故障记录。电机绝缘和空开也是完好的。明显感觉车间内环境温度较高,温度计测得环境温度接近45℃。该空压机的主断路器使用315A的,考虑到环境温度较高,应降档使用400A的空开。后更换了400A的空开,测试OK。