伺服报Er18-3故障?

160 0
发表于 2024-7-10 18:16:53 | 查看全部 阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
<p><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun; color: rgb(0, 0, 0);">故障原因就是电机缺相故障。</span></p><p><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun; color: rgb(0, 0, 0);">排查问题:</span></p><p><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun; color: rgb(0, 0, 0);">1、检查电机UVW动力线是否缺相。</span></p><p><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: 宋体, SimSun; font-size: 16px; color: rgb(89, 89, 89);">2、在运行中偶尔出现ER18-3报警,排查动力线是否正常;也</span>可可以更改P4.77为0(电机缺相检测时间),<span style="font-family: 宋体, SimSun; font-size: 16px; color: rgb(89, 89, 89);">屏蔽此报警,可能是误报警。</span></span></p>