返回列表 发布新帖

英威腾伺服13-1 如何处理

105 0
发表于 2024-7-10 18:16:53 | 查看全部 阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
<ol class=" list-paddingleft-2" style="list-style-type: decimal;"><li><p>电网电压偏低,检测电网输入电压是否低于允许值</p></li><li><p>缓冲继电器未吸合导致加载时母线电容电压出现较大跌落,重新上电听取是否有继电器吸和响声,若无则需要更换驱动器</p></li><li><p>驱动器内部直流电压检测电路损坏,请用万用表直流电压档测量端子+、-之间的电压并和R0.07 主回路直流电压实际采样值对比,若误差很大请先查看 P9.50 驱动器型号是否选择正确,若没选错则说明的确内部电路有问题需要更换驱动器</p></li><li><p>电源输入电缆、变压器、滤波器等接线异常导致加载时输入电压跌落严重</p></li></ol>