GD20-09行车行走机构启动报OC1故障

368 0
发表于 2024-7-10 18:16:53 | 查看全部 阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
<p>1、取下电机线缆(UVW)变频器空载运行正常,检查电机线缆及电机是否有电缆破损;</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;1.1如取下电机线缆运行变频器还是报OC1故障,联系变频器厂家寻求技术支持;</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;1.2抱闸继电器是否动作,查看参数P06.03/P06.04是否设定正确;</p><p>2、如现场电机一拖多,确认多台电机是否一致。</p><p>3、现场P02组电机额定频率是否与电机铭牌一致(50HZ/87HZ/100HZ)</p>