Q DA200系列漏电开关跳闸原因有哪些?有哪些方法处理?

718 0
发表于 2024-7-10 18:16:53 | 查看全部 阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
<p><a href="https://technology.invt.com.cn/index/pc/questiondetail.html?id=90" class="questem d-flex" style="box-sizing: border-box; font-family: 宋体, 黑体; color: rgb(0, 86, 179); text-decoration-line: none; background-color: rgb(255, 255, 255); border-bottom: 1px dashed rgb(219, 232, 238); padding: 20px 0px; font-size: 14px; text-wrap: wrap; display: flex !important;"><span class="lett" style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder; display: inline-block; width: 18px; height: 18px; line-height: 18px; background: rgb(219, 232, 238); border-radius: 2px; color: rgb(255, 255, 255); text-align: center; margin-top: 3px;">Q</span><p class="questxt" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; width: calc(100% - 18px); padding-left: 11px; letter-spacing: 1px; color: rgb(51, 51, 51);">DA200系列漏电开关跳闸原因有哪些?有哪些方法处理?</p></a></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0.5rem;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder;">跳闸分两种情况,上电瞬间跳闸或者上电以后电机运行起来后跳闸:</span><br/>(1)上电瞬间跳闸:针对小功率5.5kW以下通常是由于并联了多台驱动器一起上电导致,目前可大致按每台3mA算;针对中功率有一个C3滤波器会大幅增加上电漏电流,可拔掉底层白色跳线帽J10;还有可能是因为制动电阻(包括内置和外置)发热厉害烧坏以后导致内部电阻丝膨胀与外壳PE短路;<br/>(2)电机运行时跳闸:看看电机UVW绕组是否会对机壳PE短路;<br/><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder;">注:以上都没找到问题的话需要更换漏电开关品牌,推荐正泰的,对高频漏电流有滤波,只对工频漏电流保护,还有就是选择漏电流档位更大的,比如100mA。</span></p><p><br/></p>