马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
×
<p><span style="color: rgb(89, 89, 89); font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;">伺服可以通过设置参数P8.81相序测试为使能,测试结果查看P8.06电机相序。如果测试结果为逆序,得按照U-V-W定义重新连接驱动器动力线。</span></p><p><span style="color: rgb(89, 89, 89); font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;">如果报ER25-3相序测试失败,则可能原因为: </span></p><p><span style="color: rgb(89, 89, 89); font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;">(1)确认电机参数是否设置正确,尤其是电感值是否正确。 </span></p><p><span style="color: rgb(89, 89, 89); font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;">(2)确认电机编码器反馈是否正确。</span></p> |