GD200A变频器如何进行初步判断硬件是否损坏?
225
0
0100965
Lv.6
发表于 2024-7-10 18:16:53
|
查看全部
阅读模式
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
立即注册
×
<p>万用表调至二极管档(导通值档);</p><p>红表笔 接 负极N(-),黑表笔 接依次接L1(R),L2(S),L3(T),U,V,W,可测得6个0.45V导通值为正常;红表笔 接 负极N(-),黑表笔接B2(PB),测的导通值为0.9V左右为正常;</p><p>黑表笔 接 正极P(+),红表笔依次接L1(R),L2(S),L3(T), B2(PB) ,U,V,W,可测得7个0.45V导通值为正常;</p><p>总共13个0.45V左右导通,加1个0.9V左右导通值正常,则可初步判断驱动器整流桥,逆变,刹车功率器件正常,主回路基本正常;其余状态均为异常,可能已有功率器件损坏; </p><p>(补充说明:不同万用表,测值略有差异,差值0.1V左右,只要13个值基本相同可判断为正常)。</p><p><br/></p>
回复
举报
返回列表
发布新帖
回复
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
0100965
Lv.6 金牌会员
主题
407
回帖
0
积分
2208
+ 关注
发消息
图文热点
[英选课堂]关注英威腾技术支持与服务公众号
185 人气
#通用伺服系统
GD5000运行中频繁报单元过压或输出缺相故障
998 人气
#高压变频器
TS系列PLC 轴组态编码器模式如何选择?
3708 人气
#PLC
TM系列PLC能够自动对E-CAT总线的伺服复位吗
2232 人气
#PLC
推荐话题
1
DA200 编码器调零
3522 阅读
Zhang8080
2
TS系列PLC 轴组态编码器模式如何选择?
3709 阅读
13031738528
3
GD20系列变频器功能地址如何换算成寄存器编号用于PLC的MODBUS编程?
1681 阅读
Frankshi
4
DA200伺服可以在运行过程中实时整定吗?
2944 阅读
曹理
5
TM752
2577 阅读
uma.automation
最新发布
[英选课堂]关注英威腾技术支持与服务公众号
英威腾 TM750 Modbus-TCP为什么无法通讯操
变频器过流
英威腾云
RC吸收电路
GD5000运行中频繁报单元过压或输出缺相故障
07版GD5000报变压器故障跳闸原因分析
GD20变频器能进行ModbusASCII通讯吗?
Copyright © 2001-2025
英威腾技术论坛
版权所有
All Rights Reserved.
粤ICP备07504406号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表