伺服绝对值编码器偶尔报编码器断线故障。

117 0
发表于 2024-7-10 18:16:53 | 查看全部 阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
<p style="white-space: normal;">1、检查接线是否正常,是否存在虚接。</p><p style="white-space: normal;">2、检查编码器线是否带屏蔽层,如果没有就套上磁环,排除干扰问题。</p><p style="white-space: normal;">3、适当增大P9.84绝对值编码器断线检测时间。</p><p><br/></p>