<p><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: 宋体; color: rgb(0, 0, 0);">该问题主要的表现形式是当变频器运行后,传动系统外壳带有人可感知的电压,人触摸后有触电的感觉。 但当变频器仅上电不运行的情况下,系统外壳不带电(或所带电压远低于人体安全电压)。 解决方案: </span><span style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0);">1</span><span style="font-family: 宋体; color: rgb(0, 0, 0);">、 若用户现场有配电接地或地桩,将变频器机柜外壳通过电源地或地桩进行接地; </span><span style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0);">2</span><span style="font-family: 宋体; color: rgb(0, 0, 0);">、 若现场无任何接地,需将电机外壳与变频器接地端子 </span><span style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0);">PE </span><span style="font-family: 宋体; color: rgb(0, 0, 0);">进行电气连接,同时需确认变频器中壳 “</span><span style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0);">EMC/J10</span><span style="font-family: 宋体; color: rgb(0, 0, 0);">”处的跳线已短接</span></span></p> |