GD350变频器没有报故障,但是无法启动,一直处于就绪状态
590
0
17355482757
Lv.1
发表于 2024-7-10 18:16:53
|
查看全部
阅读模式
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册
×
<p>变频器一直处于正转,就绪状态,无论P00.01切换为键盘,端子,还是通讯,均为就绪状态,无法启动。</p><p>原因可能有:</p><p>1、将变频器的P99.09软件欠压点调到10以下后,变频器无法启动,一直处于就绪状态,修改为250后正常启动。<br/></p><p>2、看变频器是否接了急停功能的端子,通过P17.12开关量输入状态看急停端子是否有效,如果急停端子有效,则变频器也无法启动,急停端子信号消失后,则变频器可正常启动<br/></p><br/>
回复
举报
返回列表
发布新帖
回复
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
17355482757
Lv.1
新锐破茧
主题
60
回帖
0
积分
185
+ 关注
发消息
图文热点
FL3322 压力传感器读取器用于 TS633 PLC
229 人气
#I/O
DA200-N伺服面板查看故障记录报警代码是Er2
723 人气
#通用伺服系统
关于DA200-N通过总线驱动器通过参数0x4000
672 人气
#通用伺服系统
GD5000 profibus DP通信报文给定值和实际值
2405 人气
#高压变频器
推荐话题
1
DA200 编码器调零
32408 阅读
Zhang8080
2
TS系列PLC 轴组态编码器模式如何选择?
12348 阅读
13031738528
3
GD20系列变频器功能地址如何换算成寄存器编号用于PLC的MODBUS编程?
31591 阅读
Frankshi
4
DA200伺服可以在运行过程中实时整定吗?
31929 阅读
曹理
5
TM752
30116 阅读
uma.automation
最新发布
110KW英威腾GD200A变频器恒速运行时瞬间降
三套伺服电机同时使用怎么实现共直流母线
中联塔机GD600T逆变单元E12故障处理
中联GD350-39有人施工梯闭环无法上行
FL3322 压力传感器读取器用于 TS633 PLC
GD5000报单元光纤通讯故障分析方向及处理方
GD5000旁路柜动作故障分析及排查方向
GD5000系列
Copyright © 2001-2026
英威腾技术论坛
版权所有
All Rights Reserved.
粤ICP备07504406号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表