<p>原因:主回路直流电压(R0.07)实际采样值小于主回路欠压保护值(P9.71)</p><p>解决办法:</p><p>1.电网电压偏低,测量主回路电压是否在正常范围内;</p><p>2.主继电器未吸合,重新上电或者上位机软件软复位,听是否有继电器吸合响声,若无则需要更换驱动器;</p><p>3.驱动器内部直流电压检测电路损坏,请用万用表直流电压档测量端子+、-之间的电压并和R0.07主回路直流电压实际采样值对比,若误差很大请先查看P9.50驱动器型号是否选择正确;否则需更换驱动器。</p><p><br/></p>
回复
举报
返回列表
发布新帖
回复
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
hytz
Lv.1
新锐破茧
主题
10
回帖
0
积分
35
+ 关注
发消息
图文热点
DA200-N伺服面板查看故障记录报警代码是Er2
443 人气
#通用伺服系统
关于DA200-N通过总线驱动器通过参数0x4000
416 人气
#通用伺服系统
GD5000 profibus DP通信报文给定值和实际值
1380 人气
#高压变频器
DA200A-F驱动器的111报文如何读取硬件限位
1349 人气
#通用伺服系统
推荐话题
1
DA200 编码器调零
26960 阅读
Zhang8080
2
TS系列PLC 轴组态编码器模式如何选择?
11998 阅读
13031738528
3
GD20系列变频器功能地址如何换算成寄存器编号用于PLC的MODBUS编程?
26125 阅读
Frankshi
4
DA200伺服可以在运行过程中实时整定吗?
25614 阅读
曹理
5
TM752
25117 阅读
uma.automation
最新发布
GD5000报单元光纤通讯故障分析方向及处理方
GD5000旁路柜动作故障分析及排查方向
GD5000系列
中联GD350-39有人施工梯闭环无法上行
GD300主从通讯参数设置
英威腾伺服控制:伺服支持模拟量电流输入吗
变频器连接INVT stdio上位机软件,显示连接
关于DA200-N通过总线驱动器通过参数0x4000
Copyright © 2001-2026
英威腾技术论坛
版权所有
All Rights Reserved.
粤ICP备07504406号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表