马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
×
<p style="box-sizing: border-box; font-family: 宋体, 黑体; margin-top: 0px; margin-bottom: 0.5rem; color: rgb(33, 37, 41); font-size: 14px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">1、先设置端子启停方式,然后选择例如S4(P5.04=1)作为运行端子。<br/></p><p style="box-sizing: border-box; font-family: 宋体, 黑体; margin-top: 0px; margin-bottom: 0.5rem; color: rgb(33, 37, 41); font-size: 14px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">2、设置对应的S端子负极性,例如S4(P5.08=0X08)。</p><p style="box-sizing: border-box; font-family: 宋体, 黑体; margin-top: 0px; margin-bottom: 0.5rem; color: rgb(33, 37, 41); font-size: 14px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">3、方式一;设置P1.18=1,上电端子运行有效;</p><p style="box-sizing: border-box; font-family: 宋体, 黑体; margin-top: 0px; margin-bottom: 0.5rem; color: rgb(33, 37, 41); font-size: 14px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">方式二:设置P1.21=1,停电后允许再启动;</p><p style="box-sizing: border-box; font-family: 宋体, 黑体; margin-top: 0px; margin-bottom: 0.5rem; color: rgb(33, 37, 41); font-size: 14px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">方式三:设置对应S端子的闭合延时,例如S4(P5.18=5S~10S),避免变频器尚未准备好导致无法自运行启动。</p><p><br/></p> |