DA180-NO驱动器在用限位功能时动作异常

83 0
发表于 2024-7-10 18:16:53 | 查看全部 阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
需要将P4.56从出厂默认的003更改为183,具个例子以目标位置10000脉冲运行,当运行到8000脉冲碰到限位,默认位置指令丢失,这样就差了2000脉冲,当上位机再给9000脉冲时,电机会走到7000脉冲位置。如果位置指令不丢失,电机不会运行。