【英为有你】VA系列触摸屏与IVC系列PLC进行485连接的步骤

793 0
发表于 2024-7-10 18:16:53 | 查看全部 阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
<p>VA触摸屏根据型号不同,COM端子定义也不一样,我们首先来复习下485通讯所需要的COM口和接线图。<br/><img src="/upload/article/20230529/1685337990146062.png" title="1685337990146062.png" alt="图片.png"/><br/>这里以VA2070,COM2,485引脚1+&nbsp; 6-为例。</p><p>首先在触摸屏配置界面,选择连接1,找到当前配置的连接方式,选择直连串口--&gt;Invt Auto-Control Tecnology--&gt;IVC Series--&gt;COM2,参数设置为19200波特率,数据位8,偶校验,停止位1,PLC从站地址设置为3,这个从站地址波特率等信息要与PLC端设置一致。</p><p><br/></p><p><img src="/upload/article/20230529/1685338203203890.png" title="1685338203203890.png" alt="图片.png"/></p><p><img src="/upload/article/20230529/1685338224255984.png" title="1685338224255984.png" alt="图片.png"/></p><p>接下来配置IVC侧上位机内容</p><p>这里是用IVC1L的Port1口,与触摸屏中参数设置一致即可。</p><p><img src="/upload/article/20230529/1685338310712068.png" title="1685338310712068.png" alt="图片.png"/><br/></p><p>分别检查硬件连线是否正常,将程序下载进VA2070以及IVC1L中,就可以建立485通讯连接了。<br/></p><p><br/></p>