<p>变频器闭环运行时,反馈频率有细微波动,电流有明显震荡情况,此时要考虑编码器反馈时,编码器出现干扰丢脉冲现象。这个时候,我们要通过增大变频器P20.18编码器脉冲滤波宽度,把细小的脉冲干扰信号过滤掉,保证脉冲反馈的正常。同时需要在编码器线上,增加磁环。磁环的安装,需要剥开屏蔽层之后,把编码器ABZ在磁环缠绕几周。</p>