<p>通过主报文105报文首先给驱动器使能,然后通过STW1.14设为true切换转矩模式,查看驱动器参数P4.11总线伺服使能已经使能,并且P4.15控制模式切换指令已经使能,说明PLC控制没问题,监控R0.32当前模式还是位置模式,查看P0.92位置模式退出方式为默认的到位后切换,监控DO开关量定位完成输出信号一直未输出,说明切换转矩模式不满足切换条件,将P0.92修改为立即切换,监控R0.32当前模式切换为转矩模式,将P0.92更改为出厂值到位后切换,查看P3.50位置到位范围被修改为0,更改为出厂默认100后,能够正常切换模式。</p>