返回列表 发布新帖

DA200 编码器调零

1518 4
发表于 2024-10-21 17:05:43 | 查看全部 阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
DA200 更换了编码器调零的参数和方法 谢谢

评论4

yefu1992Lv.8 发表于 2024-10-22 11:45:24 | 查看全部
不要使能驱动器,然后把P4.96改为1
allisonLv.1 发表于 2024-10-22 15:36:13 | 查看全部
关于编码器的调零, 在电机轴端是空载的情况下,P4.96选成4,进行初始角的整定。

Zhang8080楼主Lv.1 发表于 2024-10-27 21:47:14 | 查看全部
allison 发表于 2024-10-22 15:36
关于编码器的调零, 在电机轴端是空载的情况下,P4.96选成4,进行初始角的整定。

...

好的非常感谢!!!!!!!!
Zhang8080楼主Lv.1 发表于 2024-10-27 21:48:02 | 查看全部
yefu1992 发表于 2024-10-22 11:45
不要使能驱动器,然后把P4.96改为1

好的非常感谢!!!!!!!!

回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Copyright © 2001-2024 英威腾技术论坛 版权所有 All Rights Reserved. 粤ICP备07504406号
关灯 在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表