读取变频故障代码的地址是2102H(H表示2102是十六进制数),转十进制是8450,4x8450的4x表示这是保持寄存器地址。

读取的数值对应的故障信息参照GD系列变频器说明说功能参数表P07.27的故障信息列表,列表数字都是十进制。

测试时,可以设P05.04=9外部故障输入,短接S4与com端子,会触发变频器EF故障,变频器TRIP故障灯会亮起,此时可验证HMI登陆的报警信息。