同步机报STO失调故障处理方法
返回列表
发布新帖
同步机报STO失调故障处理方法
1484
0
usks
Lv.1
发表于 2024-7-10 18:16:53
|
查看全部
阅读模式
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册
×
<p>当同步机失控或角度偏差过大时,会报出sto故障,该故障通常和以下参数设置相关:</p><p>1、额定反电势P2.23,设定值与实际值偏差过大;</p><p>2、如果带较大负载,则可能由于交轴电感P2.22与实际值偏差过大,造成角度定向失败;</p><p>3、ASR,ACR参数设置不当,造成转速失控;</p><p>4、频率小于5hz报sto故障,也可能是定子电阻P2.20参数设置不当;<br/></p><p>5、可通过P13.11屏蔽sto故障,此项作为测试,不推荐使用,最好找到sto故障所在<br/></p>