GD270是风机水泵专用机型,是否可以用于重载场合? ...
返回列表
发布新帖
GD270是风机水泵专用机型,是否可以用于重载场合?
10680
0
乐悠知鱼
Lv.9
发表于 2025-9-14 05:55:00
|
查看全部
阅读模式
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册
×
GD270是专为风机和水泵设计的变频器,主要适用于轻载场景。若的应用场景需要重载模式,建议选择GD290系列。GD290提供G型和P型两种机型,可满足不同需求。另外,也可以考虑对GD270进行放大选型,以适应重载需求。