1 环境温度降额
当逆变单元在+40℃~+50℃的环境温度下工作时,环境温度每增加 1℃,额定输出电流须降额 1%,将产品额定值表
中的电流给定值乘以降额系数(k
e
),即可得出此温度下输出电流。
2 海拔高度降额
逆变单元在海拔 1000m 以上工作时需降额使用,海拔每升高 100m 降额 1%,当工作环境海拔超过 2000m 时,请
联系我司当地技术服务人员协助选型。