一、首先得根据国内规定的经济电流密度Jec和你所给出的电缆截面Aec来计算最大计算电流I我们取年最大负荷利用小时Tmax=3000-5000小时,那么可查阅相关表格得出电缆线路的经济电流密度Jec=1.73A/mm2电流I=Jec×Aec=1.73×70=121.1AJec--经济电流密度(查表)Aec—经济电缆截面(查表)Tmax--年最大负荷利用小时(查表)二、计算额定功率P=1.732×U×I×Cosφ=1.732×10000×121.1×0.8=1678KWP--额定功率U--额定电压I--电缆载流量Cosφ--功率因数三、因为200m的电压降很小,而且是高压输电,所以电缆电压降可忽略不计。