某纺苏州客户,GD350变频器PID摆杆+速度模式运行/放卷,使用过程中,母线电压处于DC680V左右,频率只能运行到18HZ左右,两台同样设备,另一台运行正常,且可以运行到50HZ。

342 0
发表于 2024-7-10 18:16:53 | 查看全部 阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;经远程指导排查,发现频率上不去的变频器为新平台软件V6.03,正常运行的变频器为V3.03,经对比发现V3.03版本过压使速功能默认禁止,新平台V6.03版本,默认开启,将V6.03版本的P11.04过压失速保护电压改为142%后设备正常运行。</p>