变频器485通讯异常问题一般处理方法

134 0
发表于 2024-7-10 18:16:53 | 查看全部 阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
<p>1、首先确认485-AB接线是否正确,组网是否手拉手式一字型;</p><p>2、变频器485通讯P14组参数与主站参数是否一致,从站地址是否有重复;</p><p>3、485通讯线是否与强电电源线并槽布线,通讯线是否为带屏蔽;</p><p>4、<span style="text-wrap: wrap;">带屏蔽线是否进行了单端接地;</span></p><p>5、<span style="text-wrap: wrap;">最后一台变频器终端电阻是否配置;</span></p><p>6、控制器程序轮训逻辑是否正确;</p><p>7、通过串口调试工具抓数据分析;</p><p><br/></p>