<p style="margin-left: 24px; text-wrap: wrap; line-height: 24px;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">功能码在<span style="font-family: Calibri;">P22</span>组参数。</span></p><p style="margin-left: 24px; text-wrap: wrap; line-height: 24px;"><span style="font-size: 14px; font-family: Calibri;">P22.00 &nbsp;BIT0=1</span><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">时,使能主轴准停。</span></p><p style="margin-left: 24px; text-wrap: wrap; line-height: 24px;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;"><span style="font-family: Calibri;">BIT6=0</span>,正常情况下给运行命令走速度模式。运行过程中当主轴回零信号(<span style="font-family: Calibri;">S</span>输入<span style="font-family: Calibri;">45</span>号功能)有效时,主轴准停且停车在选定的零点位置上,此时零位保持,给停机命令时停机(不需要一定是急停)。</span></p><p style="text-wrap: wrap;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;"><span style="font-family: Calibri;">BIT6=1</span>,主轴停机的状态下,当主轴回零信号(<span style="font-family: Calibri;">S</span>输入<span style="font-family: Calibri;">45</span>号功能)有效时,主轴准停在零点位置上,此时零位保持。当收到启动命令时,系统启动走速度模式,运行中收到回零脉冲直接忽略,当系统停机过程中收到回零脉冲,主轴准停在选定的零点位置上,零位保持。此时发停机命令无效,必须是急停才能停机。</span></p><p><br/></p>