<p><span style="text-wrap: nowrap;">VA触摸屏根据型号不同,COM端子定义也不一样,我们首先来复习下485通讯所需要的COM口和接线图。</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">这里以VA2070,COM2,485引脚1+&nbsp; 6-为例。</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;"><br/></span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">首先在触摸屏配置界面,选择连接1,找到当前配置的连接方式,选择直连串口--&gt;Invt Auto-Control Tecnology--&gt;IVC Series--&gt;COM2,参数设置为19200波特率,数据位8,偶校验,停止位1,PLC从站地址设置为3,这个从站地址波特率等信息要与PLC端设置一致。</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">接下来配置IVC侧上位机内容</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;"><br/></span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">这里是用IVC1L的Port1口,与触摸屏中参数设置一致即可。</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;"><br/></span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">最后分别检查硬件连线是否正常,将程序下载进VA2070以及IVC1L中,就可以建立485通讯连接了。</span></p><p><br/></p>