一台GD200A变频器运行中停机,面板无显示了,左边里面的两个红色灯亮,右上角的那个红色灯不亮或闪,正二十四伏电压在零到十二伏之间跳动,正十伏电压为零。停电后过几个小时再上电就可以运行一几小时钊几天不等。是什么原因?这台变频器按你们的条码是刚过保修期,但事实是从出厂到我们这里有一个时间差,这样算下来我的没有过修期。另外你们有没有电路图纸下载?
121
0
viee
Lv.1
发表于 2024-7-10 18:16:53
|
查看全部
阅读模式
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
立即注册
×
<p>1、首先拆掉控制段子的信号线,排除外部短路导致变频器开关电源保护。</p><p>2、可能变频器内部开关电源问题。</p><p>3、电路图纸属于公司机密,一般不发给客户,可自行百度3844驱动电路排查开关电源问题。</p><p>4、咨询4007009997提供就近联保联系方式。</p>