AX的EtherCAT主站诊断信息“ProductID does not match”,如何处理?

405 0
发表于 2024-7-10 18:16:53 | 查看全部 阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
<p>问题原因是PLC组态从站产品与实际连接产品不符,注意检查三点:</p><p>1、DA200和DA180的ProductID不同;</p><p>2、驱动器CN3接口须遵循上进下出;</p><p>3、PLC到伺服之间是否有其他从站,使组态与实际不同。</p>