GD800在钻井平台电代油应用中,与制动单元配合使用,调试需注意什么?

316 0
发表于 2024-7-10 18:16:53 | 查看全部 阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
<p>在钻井平台电代油应用中,GD800变频器与制动单元配合使用,调试时需注意:</p><p>1、P11.03过压失速保护功能要打开,设置为1。</p><p>2、P11.04过压失速保护电压(<span style="font-family: Arial; font-size: 9pt;">100%</span><span style="font-family: 宋体; font-size: 9pt;">对应</span><span style="font-family: Arial; font-size: 9pt;">1.414*</span><span style="font-family: 宋体; font-size: 9pt;">变频器额定电压</span><span style="font-family: Arial; font-size: 9pt;">P07.19</span>),该保护电压设定值要比制动单元的制动阀值电压低。</p><p>例如,对于660V系统,制动单元默认的制动阀值电压为1100V。P11.04默认120%,对应失速保护电压值为1120V。</p><p>对此,可将制动单元阀值电压拨码开关进行调整,比如调整到1180V;或者修改变频器额定电压为600V,这样120%对应的失速保护电压值为1020V。</p><p>以上两种方式二选一,都能将失速保护电压值设置得比制动单元的制动阀值电压低。</p>