有很多客户很多时候才用模拟量作为给定频率,但是在使用时模拟量与频率的对应关系,总是搞不太懂。今天聊一聊。
假设模拟量4-20mA给定频率对应0-50赫兹,p00.03为50赫兹,此时我们变频器P00.06频率给定应设为1,由于我们AI1可以选择模拟量类型,所以p05.50设为1,电流型模拟量接收。而p5. 24的AI1下限值,应该设为2.00对应4mA ,此时比如我们现在想要改成4-16mA对应0-50赫兹,我们应该把P05. 26AI1的上限值改为8v,目的是当模拟量处于8v*10*2=16mA时,对应我们频率的100%,也就是50赫兹 。
如果想要4-20mA对应0-40赫兹,此时应该把P05.27改为80%,目的是当给定20mA时,频率设定为80%*50Hz=40Hz。 整体的思路就是保持单一变量,例如:保持模拟量不变,改频率;或者保持频率不变,改模拟量。通过改变直线斜率,来寻找我们的目标点。
回复
举报
返回列表
发布新帖
回复
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
admin
Lv.9 管理员
主题
22
回帖
1
积分
200
+ 关注
发消息
图文热点
通过CAN报文控制驱动器的D0输出
65 人气
#伺服系统
通过CAN报文读取驱动器的DI输入状态
69 人气
#通用伺服系统
VS-Q系列触摸屏,动态密码生成工具不起作用
107 人气
#HMI
变频器如何通过参数观察简易判断永磁同步电
272 人气
#低压通用变频器
推荐话题
1
DA200 编码器调零
1519 阅读
Zhang8080
2
DA200伺服可以在运行过程中实时整定吗?
1291 阅读
曹理
3
起重机异常如何检查处理
397 阅读
baswcquk
4
GD350profinet虚拟端子通讯命令设置
525 阅读
444525398
5
Gd350目前能插多少张扩展卡?卡槽位置有何要求?
534 阅读
0105340
最新发布
GD5000变频器报过载原因及处理方法
GD5000软硬件过流故障处理及方法
GD5000单元旁路是不是在任何情况下都能自动
GD5000报单元光纤通讯故障分析方向及处理方
GD5000单元过压原因及排查方向
GD5000旁路柜动作故障分析及排查方向
GD5000移变过热故障原因分析及排查方向
高压变频器单元旁路判断及恢复方法
Copyright © 2001-2024
英威腾技术论坛
版权所有
All Rights Reserved.
粤ICP备07504406号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表