英威腾变频器GD200A输出电流不准,0HZ输出电流10A

409 1
发表于 2025-7-20 12:29:20 来自手机 | 查看全部 阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
需要调整那个参数

评论1

wwwxxxLv.1 发表于 前天 16:54 | 查看全部
是否是启用了启动或停机直流制动呢,可以查看P01.04起动前制动时间与P01.12停机直流制动时间是否为0,P01.04非0有可能是启用了先直流制动再启动功能,P01.12非0则启用了停机直流制动功能呢